随着大雪节气来临,天气日渐寒冷,在加冬衣的同时别忘了给建筑也穿上“保温外套”,今天我们就为您带来外保温施工的质量控制要点。
泰络优微孔绝热板聚氨酯材料
1、材料品类质量控制
(1)检查界面砂浆、岩棉板、胶粘剂、网格布、锚固件(分砖墙及混凝土墙)、抹面胶浆等主要材料的的出厂合格证和检测报告。
(2)检查辅助配件材料(如密封条、包角条、托架、螺栓)等材料的质量是否合格;检查膨胀套管、圆盘锚栓等锚入不同基层的深度。
(3)样板墙必须出具检测报告。
2、配件设置做法
(1)变形缝在水平缝两侧设置,竖向缝每6m设置一道变形缝。
(2)变形缝及洞口侧边等部位对洞口要做网格布翻边处理。
(3)60m²以上设置锚固件时注意每m²不少于8个。
(4)岩棉板铺设时控制上下排之间错峰1/2板长,最少不小于 200mm,并在墙角做交错互锁处理,增强整体性。
3、保温板排板布置
(1)在粘贴保温板前须从墙拐角、门窗间进行尺寸排布,在粘贴前应进行选板,用聚苯板厚度调整保温层的平整度。
(2)控制EPS保温板尺寸误差不超过2.5mm,非标准部位按照实际需要尺寸加工,切割误差不超过1.5mm,质量检查内容应包括尺寸符合规范要求及选板厚度满足设计要求。
4、保温板粘贴施工
(1)EPS保温板粘贴完成24h后须对板缝进行嵌缝处理。
(2)上下两排保温板应在竖向错缝搭接,搭接长度不小于1/2板长。
(3)粘贴窗框四周的阳角和外墙阴阳角时须先弹好基准线,控制上下垂直度误差。
(4)检查保温板整体平整度是否符合要求,确保胶粘剂布胶面积不小于50%。
5、二次挂网施工
(1)打钉完成后进行二次挂网,阳角用护网进行顺直处理。
(2)飘窗板、空调板及檐沟外等部位外侧下均应留设滴水槽,粘贴牢固,铺贴顺直。
6、保温板补洞处理
(1)如施工时因操作不当导致保温板损坏,须及时进行修补,对连接处的孔洞进行填补并用水泥砂浆压平。
(2)预切与孔洞尺寸相同的保温板并对其边缘进行处理,在背面涂抹粘结剂。
(3)修补处覆盖网格布,待砂浆干燥后再对表面进行磨平处理。
(4)预留变形缝处需预粘贴窄幅网格布,并做翻包处理。
|
|