一种全水发泡喷涂阻燃聚酯多元醇外保温系统,包括依次覆盖于外墙体表面的防潮界面层、聚氨酯保温层、界面层、轻质防护砂浆层和柔性腻子层,所述轻质防护砂浆层中夹有网格布,覆盖有全水发泡喷涂聚氨酯外保温系统的外墙体的阳角设有护角,所述聚氨酯保温层采用水作发泡剂。聚氨酯保温层采用水作发泡剂,所以成型时及成型以后的聚氨酯保温层,完全避免了采用的氟利昂类发泡剂时对大气臭氧层的破坏作用,为绿色环保材料,并提高了保温性能。
喷涂聚氨酯系统施工要点
1、喷涂聚氨酯系统的施工工序应符合相关规程的规定。
2、基层处理应复合下列要求:
1、保温层施工前应进行基层处理,在基层墙体外表面抹水泥砂浆找平。表面应平整、洁净、干燥,不得有浮尘、漏浆、油污、空鼓等质量问题,墙体外表面凸起物大于10mm时应剔除;基层墙体为砌体以及平整度不符合相关标准要求的混凝土墙体,其外表面应抹水泥砂浆找平层;穿墙孔及墙面缺损处应清理干净后用相应材料修补平整;墙面空洞部位浇水湿润,将其补齐砌严。
2、既有建筑外墙表面空鼓、开裂部位应剔除。
3、基层表面不得淋水,应在基层表面均匀喷刷防潮底漆,要求均匀无透底。
4、探控制线、拉基准线应符合下列要求:
1、根据建筑物立面设计和外墙保温技术要求,在墙面弹出外门窗口水平、垂直控制线;
2在建筑外墙大角(阴角、阳角)及其他必要处挂垂直基准钢线,。每个楼层适当位置挂水平线。
5、喷涂施工聚氨酯应复合下列要求:
1、喷涂施工前,应充分做好门窗口等部位的遮挡工作;
2、开启聚氨酯设备将硬泡聚氨酯原料均匀喷涂与基层墙体上发泡,单次喷涂厚度不应大于20mm,喷涂总厚度应复合设计厚度最低要求;
3、在第一层发泡后按双向400mm~600mm间距将保温层厚度标示杆直插至基层墙体硬面;
4、聚氨酯喷涂施工应注意防风、风速超过4m/s时不应施工;
5、喷涂20min后用裁纸刀、手锯等工具清理、修整遮挡部位以及超过保温层总厚度的突出部分。
6、聚氨酯面层修整完毕且在涂刷4h之后,用喷枪或滚刷均匀地将聚氨酯界面剂喷刷于硬泡聚氨酯保温面层表面。
7、外墙(门)洞口室外部分的侧墙棉处理应符合相关规程的规定。粘贴XPS板也可由喷涂厚度不低于30mm的硬泡聚氨酯代替。
8、喷涂后的硬泡聚氨酯保温层应充分熟化48h~72h方可进行找平处理。抹贴砌浆料防火找平应符合相关规程规定。
|
|